產品介紹
消防泵控制柜是南京康卓環境科技有限公司(康卓科技)按照國家消防標準GBJ16—87《建筑設計防火規范》及GB50045-95《高層民用建筑設計防水規范》設計和生產,專用于高低層工業、民用建筑消防、噴淋、水幕、雨淋、消防管網穩壓、增壓等給水泵的控制,可滿足用戶對各種不同消防泵的控制。
根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014標準11.0.12條規定,本條為強制性條文(黑體字),壓力啟動,遠程啟動和硬拉線啟動都是通過繼電器來實現自動啟泵的,若繼電器和弱電信號故障不能自動啟動消防泵時,應依靠消防泵控制柜設置的“機械應急啟動裝置”直接啟動消防泵,當弱電信號和硬拉線啟泵繼電器故障且消防泵控制柜內二次線路故障和電器故障不能使消防泵自動或手動啟動,所以在火警緊急情況下,本條強制規定只要在正常供電情況下,無論消防泵控制柜內控制線路損壞如何,都能強制直接啟泵,以保證火災時撲救及時性,該“機械應急啟動裝置”是通過機械連鎖裝置直接傳動,來實現直接啟動消防泵的裝置。該裝置可配置星三角啟動和降壓啟動兩種方式?!皺C械應急啟動裝置”啟動手柄平時處于停止狀態(帶鎖),緊急火警時必須由被授權的管理人員操作(機械應急啟動裝置帶鎖,平時由有權限的人保管,且此時從報警到消防泵正常供水的時間不大于5min,這個時間包含了管理人員從控制室到泵房的時間以及包括消防泵從強制啟動到正常供水的時間)。
產品配置
1,消防,噴淋泵控制柜已安裝,可在消防泵,噴淋泵控制柜前增加消防應急啟動控制柜(獨立),電源由雙電源柜引來,“機械應急啟動裝置”輸出和原控制柜內輸出端子相連接,以實現應急直接啟動消防泵。
2,消防泵,噴淋泵控制柜為星三角啟動方式時由二組“機械應急啟動裝置”分別啟動1#,2#泵,火警時可啟動1#,2#泵任何一臺;啟動時手柄按下90°,啟動后必須待火情實際情況,由有管理權限的人手動停泵(不可自動停泵或火警時手動停泵)。
3,消防泵,噴淋泵控制柜為降壓啟動方式時,由一組“機械應急啟動裝置”分別啟動1#,2#泵,火警時可啟動1#,2#泵的任何一臺,啟動時手柄向左按下90°為1#泵啟動,向右按下90°為2#泵啟動,均為強制啟動,啟動后必須待火情實際情況,由有管理權限的人手動停泵(不可自動停泵或火警時手動停泵)。
消防水泵控制柜維護保養
消防水泵控制柜自售出起享受康卓科技終身維修服務在使用過程中如需技術幫助,公司設立了營銷服務的專業客服,免費為用戶提供售前、售中、售后的技術咨詢和安裝調試指導,解決用戶提出的問題。
24小時服務熱線:025-86666104
訂貨需知:因產品使用場景、用戶要求不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員進行具體核實。