配電系統應設置配電柜或總配電箱、分配電箱、開關箱,實行三級配電??偱潆娤湟韵驴稍O(shè)若干分配電箱;分配電箱以下可設若干開關箱。 總配電箱應設在靠近電源的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
(1)當總路設置總漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷?、分路熔斷器,若總漏電保護器是同時具備短路、過載、漏電保護功能的漏電斷路器,則可不設總斷路器或總熔斷器?/div>
(2)當各分路設置分路漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開頭以及總斷路器、分?jǐn)嗦菲骰蚩側蹟嗥鳌⒎致啡蹟嗥?。若分路所設漏電保護器是同時具備短路、過載、漏電保護功能的漏電斷路器,則可不設分路斷路器或分路熔斷器。
(3)隔離開關應設置于電源進線端,應采用分斷時具有可見分斷點并能同時斷開電源所有極或彼此靠近的單極隔離電器,不得采用分斷時不具有可見分斷點的電器,當采用分斷時具有可見分斷點的斷路器時,可兼作隔離開關。
配電箱組裝——南京不銹鋼配電箱生產廠家
南京康卓環境科技有限公司坐落于古都南京——六合區雄州工業園內,環境優美,交通十分便利。
康卓科技專門從事電力配電設備的開發、生產、銷售。公司主導產品為不銹鋼配電箱、不銹鋼戶外防護箱、控制箱、動力箱、開關箱、分線箱。堅持誠實守信是企業的命脈,并將這一主線貫穿于公司經營的各個環節中。把“質量和誠信”作為康卓科技經營理念和服務宗旨,始終一技術與創新贏得市場。