污水處理廠視頻監控系統設計方案報價
發布日期:2017-07-25 14:09 瀏覽次數:
污水處理廠視頻監控系統
污水處理廠視頻監控系統是由南京康卓環境科技有限公司(康卓科技)研發設計,中央計算機監控系統由安裝工控監控軟件的中央監控計算機配以中心工業以太網交換機、打印機、UPS、LED拼接大屏等構成,形成一個完整的計算機局域網。采用工業以太網方式與現場PLC控制站通訊連接,實現污水處理廠遠程自動監控。網絡中各計算機互相通迅、資源共享。
操作員站安裝運行版監控軟件,通過工業以太網與各現場PLC控制站通訊。任意一個操作員站故障不影響其它接點的正常工作,工作站均可獨立地擔負全廠的監控任務,操作人員可在操作員站上完成綜合監視過程控制級的所有信息,進行顯示,記錄,數據處理,報表輸出,并且可以按一定權限進行控制回路的組態和參數修改等操作。
其中一臺計算機站安裝開發版監控軟件、PLC編程軟件及工業數據庫軟件,作為工程師站。它在具備操作員站的所有功能基礎上,還可在線對各現場PLC控制站的PLC程序進行修改、在線對監控系統進行組態及歷史數據查詢功能。
污水處理廠視頻監控系統
污水處理廠視頻監控系統設計方案
配置一套LED拼接屏作為水廠綜合自動化的窗口,用于水廠監控畫面以及視頻監控畫面的大范圍流動顯示,提高系統監控效果。提升整個污水處理廠綜合自動化的裝備水平及管理水平。
上位機系統能夠完成對全廠區設備的狀態監控,通過上位機系統的數據完成對整個廠區的工作調度,具體實現的功能為:
1)顯示工程設備的運行狀態,顯示工藝流程的動態參數,顯示相關參數的趨勢,歷史數據及歷史記錄,各類報表。
2)打印過程回路控制的參數給定值,報警記錄,報表、趨勢圖等。
3)報警設有優先級管理,任意管理均在屏幕上顯示。
4)在操作過程中,設有啟動,停止,復位和選擇等軟手動操作功能。
5)實現編程、組態和修改等,監控計算機裝有功能強大的上位軟件,以便能方便、直觀地組態和編程。
6)系統穩定性:不因誤操作和通訊問題死機,重要技術參數修改應有軟鎖。
7)能夠和所有控制站組成部分保持通訊,數據掃描周期為1.5秒。系統要負責所有控制系統組成部分的協調通訊。
8)能根據實時數據,觀看在擴展期內的發展趨勢,至少,同時能顯示出4個趨勢且每10S掃描一次,圖形顯示要求和歷史數據顯示是一樣的,哪一個模擬量要顯示趨勢,由操作員根據標志或其他鍵盤輸入確定。
現場PLC站
根據工藝流程的區域分布及工藝要求,整套PLC系統共設置5套PLC現場控制站。
綜合加藥間PLC1站
綜合加藥間PLC站又包括了加氯加礬、粉碳投加、沉清池、反沖洗廢水回收池四個子站,其中多參數加氯加礬子站預計實現功能為:
前期根據沉淀池進水流量,原水濁度,原水酸堿度值多參數前饋控制加礬量。遠期控制為結合沉淀池出水濁度等參數的統計分析,控制經驗的總結,確定模糊控制規則,對加礬采取模糊控制,形成加礬的專家系統庫以提高控制水平及精度。根據體積比法自動配制礬溶液。礬溶液池及液下泵之間實現自動切換。根據水廠進水流量以及原水水質比例控制投加高錳酸鉀量,比例值可調整,或根據計算機設定值控制投加,隔膜計量泵的故障監測和運行周期自動切換,
根據濾池出水流量比例以及濾池出水余氯測定值反饋控制后加氯。漏氯報警儀上限報警經操作員確認后,PLC啟動中和塔:上限報警點信號與漏氯中和裝置聯鎖,作為漏氯中和裝置啟動信號
水質儀表故障,狀態報警。
粉碳投加子站預計實現功能為:
根據體積比法自動配制粉炭溶液,根據水廠進水流量以及原水水質比例控制加粉炭量,比例值可調整,或根據計算機設定值控制投加。
沉清池預計實現功能為:
反應區排泥過程根據進水流量進水濁度的累積值或時間周期控制排泥閥順序排泥。排泥閥開啟時間,間隔時間及排泥周期可調整,沉清池吸泥機設置PLC子站2套。通過無線以太網與PLCl通訊,該子站由吸泥機廠家配套,負責監控吸泥機的運行及自動排泥。
反清洗廢水回收池預計實現功能為:
排水泵根據反沖洗廢水回收池液位上下限位及時間周期自動運行和水泵保護。水泵及電動閥門的一步化操作。排水泵故障監測和保護。
鼓風機房PLC3站
鼓風機房PLC3站預計實現功能為:
鼓風機,出風閥,旁通閥聯動一步化控制。通過現場總線獲取鼓風機電機電流/有功率/有功電度。鼓風機根據運行時間及工況自動切換,通過現場總線荻取低壓開關柜上的進線電壓/電流/功率因數/有功功率等電量參數和進線/分段斷路器開/斷,故障信號。以及鼓風機,空壓機電機電流/有功功率/有功電度。
污水處理廠視頻監控系統安裝
二級泵房PLC4站
二級泵房PLC4站預計實現功能為:
二級泵房機組根據命令通過程序實現機組開停的一步化操作。水泵根據管網水量的需要或管網壓力以及調度命令??勺詣诱{(diào)節水泵開停數量以及頻率控制。水泵機組根據運行時間自動切換,泵機故障監測和保護。水泵泵后電動閥故障監測和保護。通過通訊模塊接收電氣開關柜上綜合保護器或綜合電量檢測器采集的信號包括進線斷路器、聯絡斷路器工況,進線電流,電壓,電度,功率因數:主變壓器運行狀態:水泵電機電流,有功琦率,電度信號:各出線柜的斷路器開關狀態及電流有功功率等相關電氣參數。接收水泵溫度的實時溫度信號,設置相應的報警及動作限值,進行水泵,電機及泵軸保護,泵撮據吸水井液位及清水池液位進行低液位保護。
脫水機房PLC5站
脫水機房PLC5站預計實現功能為:
脫水機房內的脫永系統配套提供控制PLC獨立完成脫水系統內的脫水機系統及助凝劑加注系統的監控.并通過工業以太網與PLC5主站通訊。接受該P(yáng)LC的總體調度命令及其控制過程所需的工藝參數并上傳其所屬設備的工況及相關檢測參數。由脫水系統配套的PLC現場控制從污泥進料泵后開始,到脫水完成后,螺旋輸送機把排出的干泥輸送至堆場的壘流程,配套PLC控制器可以設定無人干預全自動運行或人工手動控制各設備兩種運行方式。污泥進料泵根據設定時進料總物理量,結合實際進料污泥濃度的變化,自動調節流量,以滿足離心脫水機的進料穩定。
取水泵房PLC6站
分站下行采用硬接線方式對取水泵房工藝流程設備及儀表進行監視、控制,并通過現場總線通訊方式采集高低壓配電系統的電力參數及分析儀表參數;上行與中央監控計算機通過工業以太網交換機進行工業以太網環型光纖連接,實現中央集中監控。分站監控計算機可完全獨立于中央監控系統進行分站級監控。取水泵站機組根據命令逼過程序實現機組開停的一步化操作。水泵撮據全廠生產的需要可自動調節水泵開停教量。水泵機組根據運行時間自動切換。泵機故障監測和保護。水泵泵后電動閥故障監測和保護。 通過通訊模塊接收低盤柜檢測單元采集的信號。包括斷路器工況,電流,電壓等。水泵根據吸井液位及取水口進行低液位保護通過現場總線接收水泵溫度的實時溫度信號,設置相應的報警及動作限值,進行水泵電機及泵軸保護。