發布日期:2012-06-04 10:09 瀏覽次數:
水泵房的操作規程:
1、運行管理
1.1根據進水量的變化及工藝運行情況,應調節水量,保證處理效果。
1.2水泵在運行中,必須嚴格執行巡回檢查制度,并符合下列規定。
1.2.1應注意觀察各種儀表顯示是否正常、穩定。
1.2.2軸承溫升不得超過環境溫度35攝氏度,綜合溫度較高不得超過75攝氏度。
1.2.3應檢查水泵填料壓蓋處是否發熱,滴水是否正常。
1.2.4水泵機組不得有異常和噪音或震動。
1.2.5水池水位應保持正常。
1.3應使泵房的機電設備保持良好的狀態。
1.4操作人員應保持泵站的清潔衛生。各種器具應擺放整齊。
1.5應及時的清除葉輪、閘閥、管道的堵塞物。
1.6泵房的提升水池應每年至少清洗一次,同時對有控制攪拌裝置的進行檢修。
2、安全操作
2.1水泵啟動和運作時,操作人員不得接觸轉動部位i。
2.2當泵房突然斷電或設備重大事故時,應打開事故排放口閘閥,將進水口處閘閥全部關閉,并及時向主管領導報告,不得擅自接通電源或修理設備。
2.3清洗泵房提升水池時,應根據實際情況,事先定制操作規程。
2.4操作人員在水泵開啟運行穩定后,方可離開。
2.5嚴禁頻繁啟動水泵
2.6水泵運行中發現下列情況時,應立即停機:
a、水泵發生斷軸故障;b突然發生異常聲響;c、壓力表、電流表的顯示值過低或過高;d、機房管線、閘閥發生大量漏水;e、電機發生故障。
3、維護保養
3.1水泵的日常保養應符合本規程中的有關規定。
3.2應至少半年檢查、調整、更換水泵進出口閘閥調料一次
3.3應定期檢查提升水池水標尺或液位計及其轉換裝置。
3.4備用水泵應每月至少一次試運轉。環境溫度低于0攝氏度時,必須放掉泵殼內的存水。
相關推薦:
水銀浮球開關
康卓科技:www.inforoms.com