哪些情況需要配電氣控制柜
1、 自動控制的需要:一般要求水泵在無人看守的情況下,按用戶要求(如液位、壓力高低等)自動運行,若沒有電氣控制柜就無法法實現。
2、 安全操作上的需要:通過控制元件,如用按鈕來開、關水泵,一方面操作人員比較安全,另一方面由于接觸器的快速動作,三相電源的通、斷一致性較好,符合電機的電氣特性要求。
3、 控制功能的需要:有的用戶由于生產需要不中斷供水,往往配一臺備用泵,這就是一備一圖示的控制,有的甚至要二用一備、三用一備控制,要求工作泵故障備用泵自動投入運行,有的還需要定時自動切換,如果沒有控制柜,就難發辦到。再如較大功率的水泵15kw以上需降壓起動,這也必須有電控柜來實現。
4、 保護功能的需要:我們已經知道電動機不能長時間超載。也不能缺相運行,這就需要設過載、短路、缺相保護,潛水排污泵還要有漏水保護等,這些保護功能都由電控柜來控制實現。
什么泵配什么電氣控制柜(基本要求是五個相符):
A、控制水泵臺數相符; B、起動方式相符;C、控制類型相符; D、主泵切換相符;E、 控制功率相符;
關于控制水泵臺數問題:有單控型(一控一)、一用一備型(一控二)、二用一備型(一控三)、三用一備型(一控四)等,一控二以上還有手動切換及定時自動交換交替切換之分。一用一備以上都應具有主泵故障時,備用泵自動投入的功能。除此之外,有的用戶需要特殊用途,就按特殊需要設計關于起動方式問題:一般15KW以下的水泵均可采取直接起動方式,其余水泵,一般均可采用Y-Δ起動方式。各種水泵均可采用軟起動方式。
關于控制類型問題:高位水箱生活給水及低位水池排水通常采用液體控制方式,其中潛水排污泵控制柜都裝有漏電保護,若用戶有特別要求,還可以配漏水保護。消防穩壓泵一般采用壓力控制??照{(diào)水泵(冷凍泵、冷卻泵、熱水泵等)一般要求與空調主機聯動按冷卻塔風機,冷卻水循環泵(夏天)或熱水循環泵(冬天)調機組的順序開機、停機的順序相反,因此空調水泵控制柜均沒有一個供空調主機控制用的接口。
關于主備切換方式問題:一般采用普通型,即開機前用手動選擇主備泵,主泵發生故障后備用泵自動投入運行。按用戶特殊要求選用交替切換型設定自動切換型。
關于控制功率問題:通常指單臺水泵功率,不要誤解成所控制的各臺水泵功率的總和。
業務人員在接受用戶訂貨時,可以按以上各點來確定電控柜的規格類型。
CFK水泵電氣控制柜特點:
(1) 用途廣泛,對于各種場合,如生活給水、消防、噴淋、冷卻循環、工業控制用泵、污水排放……,都有相應的專用型號規格,控制電機功率范圍0.18-250kw。
(2) 品質卓越、精選國際、國內名牌電器元件及優質標準柜體,精心設計,精心制作。
(3) 功能多樣,從一控一至一控四,主、備泵任意選擇組合,多種起動方式,各類控制形式、故障自動切換,任君挑選,還可為用戶專門設計,或按用戶供圖紙制作。
(4) 服務滿意,隨時提供售前技術咨詢并及時提供售后服務,使用戶無后顧之憂。
2.1.5 電控柜安裝調試的要點:
A、 核對功率等級,泵、柜要相符;
B、 檢查柜內元件有否脫落,接線是否有不牢、不良的跡象,予以排除;
C、 按圖紙要求接好與該柜有關的柜外電氣元件,如浮球開關或電接點壓力表、壓力傳感器、遠控單元等。
D、 接好電源進線(包括零線、地線)及控制柜到水泵電機的電源線及地線電源線的精細要滿足水泵長期工作的容量,在供電線路不很長的條件下,電源線(采用多股銅芯塑料絕緣線)參考值如下:
0.75-3.0kw 1mm2 36kw 16 mm2
1-5.5kw 1.5 mm2 37-15kw 25 mm2
7.5kw 2.5 mm2 55kw 35 mm2
11kw1 1 mm2 75kw 50 mm2
15-18.5kw 6 mm2 90-110kw 70 mm2
22kw 10 mm2
E、 把柜內一次回路的接線重新上緊一遍(一次回路就是從電源輸入到負載輸出的主回路)因為柜內接線在運輸途中有可能松動,而且使用中由于接觸器經常吸合,工作振動較大,時間長了也容易造成接線松動,一次回路的接頭不緊,會產生發熱直至燒壞線路和元件,繼而影響水泵電機。
F、 在調試沒有把握的情況下,可以先進行控制箱的空載試驗,即不接水泵電動機,看控制箱的動作是否正確。確認無誤后再接水泵電機。
G、 將轉換開關置于手動檔,并使水泵點動運行觀察是否轉,運行情況是否正常,對于排污泵因看不到電機風扇,可開機看吸風、排風情況,確定正轉接線端子后,做好記號。若水泵已裝入水,開機后,派人在出水口看是否正常出水,正常出水說明是正轉,務必注意試轉時間要短,以免損壞水泵。
H、 正式試運轉,觀察控制箱批示燈、表的狀態是否正常,運行幾個小時后觀察電機溫升是否正常,必要時做一次三相輸出電流的測量,控制柜各項功能是否能達到。
6關于電氣控制柜配件。
本公司各類控制柜均采用國際、國內、流配件,檔次較高。
(1) 變頻器一律采用進口變頻器,如瑞士ABB
(2) 可編程控制器選用日本三菱公司產品。
(3) 軟起動器采用雷諾爾、ABB品牌。
(4) 空氣開關:100A以下選用上海先進開關廠產品。
(5) 接觸器選用中國正泰電器廠產品。
(6) 變頻控制柜的接鈕和指示燈采用正泰產品。
(7) 其余低壓電器均為中國名牌。
常見給水方式及其特點:
A、 水泵直接供水,不經任何調節或貯水設備,水泵直接向給水管網供水的方式一般用于用水量較均勻的場合,這種供水方式只有在水泵工作時才能保證用水要求,要求水泵在用水時長時間連續運轉。
B、 水塔式。水塔為獨立建造的有支架的塔式貯水構筑物,由水泵向塔內水柜供水,再從水塔向給水管網各用水點送水。這種方式施工周期長,工程造價高,水塔高度受條件限制,且不利于防震,但容量較大,供水可靠性較好。
C、 高位水池式。利用有利的自然地形條件獨立建造池或貯水構筑物,它利用重力供水,有較大的貯存足夠水量,給水管網在供水過程中能保持穩定的工作壓力,但設置條件苛刻,一般難以做到,或由于標高不夠,水壓不能滿足用水要求,需設升奢裝置。
D、 高位水箱式。高位水箱設在建筑屋頂或上部的水箱間,用水泵送水,再由水箱送往各用水點。這種方式也存在施工周期長,工程造價高,水質易被外界污染,北方地區不易防凍等缺點。但容量較大,供水可靠性也較好。
E、 氣壓給水設備,它利用密封容器-氣壓水罐,由水泵將水壓入罐內,然后利用罐內貯存氣體的可壓縮和膨脹的性能,將罐內貯存的水壓送入輸配水管網,滿足用水點的水壓,水量要求。在水泵運行或非運行時間均能自動連續地向系統供水。該設備具有供水壓力充分保證,水質不易污染,安裝周期短,機動靈活,便于防凍、防震、不影響建筑物美觀,能減弱水錘影響等優點。
缺點:
a. 調節容積小,供水安全性稍差。(一旦停電或失靈,在較短時間內會出現斷水現象)。
b. 給水壓力變化大,(影響衛生器具、給水配件的壽命,也給使用者帶來不便)。
c. 經常費用高。由于氣壓罐調節容積小,水泵啟動頻繁,起動電流大,水泵在變壓條件下工作,較難選擇在較佳高效點工作,平均效率較低,大于較低工作壓力的壓力差,屬于能量的額外消耗,因此該方式的電耗相應增加。
d. 氣壓罐耗用鋼材多,同時在材質選用、焊接檢驗手段等方面較水箱和水塔有更高的要求。
以上缺點,可通過多臺水泵并聯運行,合理調整比值(較低工作壓力與較高工作壓力之比)選用高效區較寬,流量揚程曲線合理的水泵,設置多臺氣壓罐等途徑來緩解。
該設備多用作消防穩壓設備及北方地區的生活供水設備或鍋爐穩壓設備等。
變頻調速恒(變)壓供水設備.
變頻恒壓供水設備根據供管網系統中瞬間變化的流量和壓力參數,自動改變供水水泵的轉速和臺數,實現恒壓變量供水的閉環調節,使供水系統達到較合理、較經濟的運行效果。該設備自八十年代引入中國以來,在生活、消防、空調等供水場合得到了廣泛應用,事實證明它具有以上各種供水方式無法比擬的優越性,具有廣闊的市場前景,它將成為二十一世紀供水設備發展的必然趨勢。其特點:高效節能;供水壓力穩定;運行可靠,操作簡便;可延長電氣、機械壽命;水質清潔,無二次污染;可充分保證較不利點消防壓力(用于消防時)等。
雖變頻控制柜相對較貴,但省去了高位水箱、水塔及大氣壓罐。因此總體投資并不很大。