發布日期:2012-11-29 11:37 瀏覽次數:
安裝:
1、首先確認JP綜合配電控制柜的安裝地點無爆炸性、腐蝕性氣體或塵埃;在看安裝基礎是否平整,槽鋼安放是否平整、穩當,主母線連接好時,在上并柜螺栓,并同基礎槽鋼點焊牢固。
2、確認JP綜合配電控制柜的安裝地點無劇烈震動,安裝時要預留維修通道;應確認離墻面留足夠的安全距離。
3、確認環境溫度在-5℃-40℃,在常溫下相對濕度不超過90%,無凝露;如果環境溫濕度超過此要求,需要特殊設計的開關控制柜?;虿扇∫欢ǖ拇胧┖蟛拍苁褂?。
4、供電電壓在-10%-+10%之間
5、海拔高度不超過2000米。
調試:
調試前準備工作:確認控制柜安裝是否就位;確認柜面的表面是否有損傷,是否影響絕緣;確認柜內是否干燥、整潔;確認柜內接線是否松動、脫落現象;柜內是否有多余的線頭或異物(如扳手、電焊條、小的銅排);檢查每個螺栓是否松動、碰撞現象;手動測試機械聯鎖是否可靠、準確;檢查開關的整定電流、儀表的刻度、互感器的配電和極性是否符合現場要求;電氣元件的操作機構應靈活、輕便無卡阻現象;主要電器元件的通斷是否可靠、準確,輔助接點的通斷是否可靠準確。
調試:
柜子控制電源上電,試驗各控制回路是否工作正常,儀表的顯示是否正確。手動投切電容器,看控制回路的接觸器是否接觸良好、動作可靠、準確與否。智能無功補償器的調試按照無功補償器的說明書,一步步的設定,較后一些參數的設置要根據業主的要求進行設置。較后通電試驗看有關參數實驗是否正確合理。電能表的調試:饋電主回路通以額定電壓和一路負載,電能表應能運轉正常。饋電主回路施加額定電壓,斷開全部負載電能表轉動不應超過1圈。