發布日期:2012-02-22 13:46 瀏覽次數:
電氣控制柜內元器件安裝工藝要求
1、在配電板上要按預先的設計進行安裝,元器件安裝位置必須正確,傾斜度不超過1.5-5mm。同類元器件安裝方向必須保持一致。
(2)元器件安裝牢固,稍加用力搖晃無松動感;
(3)文明安裝、小心謹懊,不得損傷、損壞器材。
2.電氣控制柜線路敷設工藝要求
(1)照圖施工、配線完整、正確,不多配、少配或錯配。
(2)在有主電路又有輔助電路的配電板上敷線,兩種電路必須選用不同色的線以示區別。
(3)電氣控制柜內配線長短適度,線頭在接線樁上壓接不得壓住絕緣層,壓接后裸線部分不得大于Imm。
(4)凡與有墊圈的接線樁連接,線頭必須做成“羊眼圈”且“羊眼圈”略小于墊圈。
(5)電氣控制柜的線頭壓接牢固,稍用力拉扯不應有松動感;
(6)電氣控制柜安裝的走線橫平豎直,分布均勻。轉角圖成90',彎曲部分自然圓滑.弧度全電路保持一致;轉角控制在90士2度以內;
(7)電氣控制柜內長線沉底,走線成束。同一平面內不允許有交叉線。兩線間距不小于2 mm;必須交又時應在交叉點架空跨越
(8)電氣控制柜內布線順序一般以接觸器為中心.由里向外.由低向高.先裝輔助電路后裝主電路不妨礙后繼布線為原則;
(9)對螺旋式熔斷器接線時.中心接片接電源,螺口接片接負載;
(10)上墻。配電板應安裝在不易受振動的建筑物上,板的下緣離地面1.5- 1.7 m,安裝時除注意預埋緊固件外.還應保持電度表與地面垂直,否則將影響電度表計數的準確性
電氣控制柜安裝要求基本上總結這幾點 。
我公司主要承接低壓成套電氣控制柜的安裝、設計、調試。如有需求請電話聯系:025-86666104