發布日期:2012-06-02 11:18 瀏覽次數:
1、功能:
1.1水泵油室漏水保護器
當潛水泵在運行過程中,由于機械密封磨損等原因水泵油室出現漏水故障時,控制器通過泵上的P31# P32#信號線對其進行監測,當P31#與P32#間監測到漏水量超出時,控制器油室漏水保護繼電器動作,油室漏水LED指示燈(紅)閃爍。油室漏水繼電器較大容量 2A 250VAC 動作狀態閉合。
1.2 水泵電機繞組超溫保護器
當潛水泵在運行過程中,由于過載等原因泵電機繞組出現超溫故障時(動作溫度值為135度),控制器通過泵上的P11# P12#或21#22#信號線對其進行監測,當P11#與P12#間監測到溫度大于135度時,控制器繞組超溫保護繼電器動作,繞組過熱LED指示燈(紅)閃爍。繞組過熱繼電器較大容量 2A 250VAC 動作狀態閉合。
1.3水泵電機腔浸水保護器
當潛水泵由于密封磨損等原因,泵電機腔出現浸水故障時,控制器通過泵上的P51# P32#信號線對其進行監測,當P51#與P32#間監測到漏水量超出時,控制器電機故障保護繼電器動作,電機浸水LED指示燈(紅)閃爍。故障繼電器較大容量 1A 250VAC 動作兩組獨立輸出 (常開、常閉)。
1.4水泵接線盒腔浸水保護器
當潛水泵由于密封磨損等原因,泵接線盒腔出現浸水故障時,控制器通過泵上的P41# P32#信號線對其進行監測,當P41#與P32#間監測到漏水量超出時,控制器接線盒腔浸水保護繼電器動作,線盒浸水LED指示燈(紅)閃爍。線盒浸水繼電器較大容量 2A 250VAC 動作狀態閉合。
1.5水泵軸承過熱保護器
當潛水泵由于過負荷等原因泵軸承出現過熱故障時(動作溫度值為105度), 控制器通過泵上的 P61# P32#信號線對其進行監測,當P61#與P32#間監測到溫度大于105度時,控制器電機故障保護繼電器動作,軸承過熱 LED指示燈(紅)閃爍。故障繼電器較大容量 1A 250VAC 動作兩組獨立輸出 (常開、常閉)。
1.6防水泵電機繞組絕緣下降控制--加熱除濕
由于潛水泵在水下運行,電機腔內濕度較高,在停機時,由于繞組溫度下降,電機腔內的潮氣容易在繞組表面產生凝露,使電機繞組絕緣下降.為了使電機繞組絕緣穩定, 控制器通過泵上的P71# P32#信號線對其進行監測,當監測到露點信號時,水泵保護器加熱除濕控制繼電器動作,控制交流接觸器KM4閉合,把變壓器低電壓大電流加到泵電機上,使得繞組溫度高于”露點溫度”,潮氣不能在繞組表面產生凝露,保持電機絕緣的穩定。當泵停止,并監測到露點信號時,兩者信號保護60S后加熱除濕繼電器動作,加熱除濕LED指示燈(紅)閃爍。加熱除濕繼電器 較大容量 2A 250VAC 動作狀態閉合。
注:該功能只能在停泵進行,否則將產生嚴重的短路事故。
1.7水泵電機過載控制
當潛水泵由于過載負荷等原因出現水泵電機過載時(水泵輸出常閉信號), 控制器通過P97# P98#信號線對其進行監測,當P97#與P98#間短路時(正常時開路),控制器電機過載保護繼電器動作,電機過載LED指示燈(紅)閃爍。電機過載繼電器較大容量 2A 250VAC 動作狀態閉合。
1.8 水泵運行狀態指示
當潛水泵在運行狀態時(水泵輸出常開信號), 控制器通過停止信號輸入線對其進行監測,當停止信號間短路時水泵運行LED(紅)滅;當停止信號間開路時水泵運行LED(紅)亮。
1.9 控制器電源指示
當控制器電源供電正常時 電源指示LED(綠)亮,否則滅。
相關推薦: