發布日期:2012-11-09 08:38 瀏覽次數:
GCS低壓抽出式開關柜安裝
1、首先確認GCS低壓抽出式開關柜的安裝地點無爆炸性、腐蝕性氣體或塵埃;在看安裝基礎是否平整,槽鋼安放是否平整、穩當,主母線連接好時,在上并柜螺栓,并同基礎槽鋼點焊牢固;
2、確認GCS低壓抽出式開關柜的安裝地點無劇烈震動,安裝時要預留維修通道,應確認離墻面留足夠的安全距離;
3、確認環境溫度在-5℃-40℃,在常溫下相對濕度不超過90%,無凝露。如果環境溫濕度超過此要求,需要特殊設計的開關控制柜,或采取一定的措施后才能使用;
4、供電電壓在-10%-+10%之間;
5、海拔高度不超過2000米。
GCS低壓抽出式開關柜調試
調試前準備工作:確認開關控制柜安裝是否就位;確認柜面的表面是否有損傷,是否影響絕緣;確認柜內是否干燥、整潔;確認柜內接線是否松動、脫落現象;柜內是否有多余的線頭或異物(如扳手、電焊條、小的銅排);檢查每個螺栓是否松動、碰撞現象;手動測試機械聯鎖是否可靠、準確;檢查開關的整定電流、儀表的刻度、互感器的配電和極性是否符合現場要求;抽屜或抽出式機構應靈活、輕便無卡阻現象;相同規格的抽屜應能無障礙的互換。機械聯鎖或電氣聯鎖應正確可靠。閉鎖或解除均應可靠。
調試:
GCS低壓抽出式開關柜控制電源上電,試驗各控制回路是否工作正常,儀表的顯示是否正確。用試驗電源送電,電動合分,看動作準確與否。 返回康卓首頁>>