国产午夜电影在线观看不卡_色噜噜狠狠成人影院_久久澡人人澡狠狠澡_韩国三级大全久久电影_99草在线视频

PLC控制柜設計

發布日期:2013-02-28 09:34  瀏覽次數:

隨著工業自動化產品的不斷普及和應用,已經逐步替代了人工繁重的勞動,為企業節省成本的同時也減輕了人工的負擔。正因如此工業自動化產品受到了越來越多的關注。南京康卓作為工業自動化產品的供應商,有義務也有責任為大家普及更多的工業自動化知識,下文中將以我公司產品之一“PLC控制柜”為核心,為大家介紹PLC控制柜設計要求和流程。部分內容摘錄于百度文庫中關于“PLC控制柜設計”的相關文章,已加以完善,歡迎閱讀。

 
 
全文如下:
電氣柜操作臺設計
電氣PLC控制柜、操縱臺(包括分線盒、走線槽、電纜夾等加工件)的設計以機械圖為主,其總體設計要求與應貫徹的有關標準與其他電氣控制系統基本相同。此外,在設計電氣柜、操縱臺時,應根據PLC對安裝環境的要求進行,并重點注意以下事項。
1、安裝環境      
電氣控制柜、操縱臺設計首先應保證內部有足夠的安裝與維修空間,確保PLC與其他電器間的空間距離,保證安裝部位通風良好。 電氣控制柜、操縱臺的安裝高度、操縱高度、內部電器元件的絕緣間距、電氣防護措施等必須執行國際、國家以及行業的有關標準,并且符合人機工程學原理。
2、密封與隔離       
電氣控制柜、操縱臺原則上應進行密封,并需要同時考慮到密封后的散熱空間要求。電氣控制柜、操縱臺的內部空間,不僅要保證電器元件的安裝需要,同時還需要保證有足夠的散熱面積,在工作環境較惡劣的場合,較好安裝空調或熱交換器,以幫助散熱。 當系統中使用高壓設備、強干擾設備(如大功率晶閘管、高頻感應加熱器、高頻焊接設備等)時,PLC原則上不應與以上設備安裝在同一電氣柜內。實在無法避免時,應通過高壓防護、電磁屏蔽等措施,在電氣柜內部進行隔離。 
3、安裝位置      
PLC電氣控制柜的安裝,要盡量避免振動,對于必須安裝在設備上的電氣柜、操縱臺,應選擇遠離設備振動源(如大功率電動機、液壓站)的位置進行安裝。當無法避免振動時,需采取減振措施。
 
電器元件的布置圖設計
設備、電氣控制柜、操縱臺上的各電器元件的布置、安裝位置以及安裝方法,應在電器元件的布置圖上予以明確,其總體設計要求與應貫徹的有關標準與其他電氣控制系統基本相同。 在設計布置、安裝電器元件時,應參照PLC對安裝環境的要求進行,并重點注意以下事項: 
1、布置圖的要求
電器元件的布置圖應標明所有電器元件的具體安裝位置、安裝尺寸與安裝要求,應能完整、清晰地反映系統中全部電器元件的實際安裝情況。    圖紙可以指導、規范現場生產與施工,并為今后系統的安裝、調試、維修提供幫助。      
2、元件布置要求
電器元件布置必須保證正確、合理、整齊、美觀,同時應考慮電器元件的散熱要求。在使用風扇進行電氣柜冷卻的場合,不應將通風口直接對著PLC,以防止粉塵等進入PLC內部,引起PLC故障。       
 
電氣接線圖設計
在設計電氣接線圖時,應參照PLC對電氣連接的要求進行,并重點注意以下事項:
1、接線圖的要求
電氣接線圖應能準確、完整、清晰地反映系統中全部電器元件相互間的連接關系,應能正確指導、規范現場生產與施工,為系統的安裝、調試、維修提供幫助。     
電氣接線圖不僅要與原理圖相符,而且出各電器元件的實際連接位置與連接要求,如線號、線徑、導線的顏色等。 電氣接線圖要逐一標明設備上每一走線管、走線槽內的連接線(包括備用線)的數量、規格、長度,所采用的外部的防護措施(如采用金屬軟管型號、規格、長度等),需要的標準件(如軟管接頭、 管夾的數量、型號、規格等),連接件(如采用插頭的型號、規格)等,以便指導施工。
2、內部鏈接要求
PLC連接線的布置必須合理、規范,以減少、消除線路中的干擾,提高可靠性。連接線、電纜原則上應根據電壓等級與信號的類型,采用“分層敷設”等方法進行隔離,通過金屬屏蔽密封。當輸入/輸出連線無法與動力線“分層敷設”時,應盡可能采用屏蔽電纜,并在將屏蔽層接地;同時,輸入信號與輸出信號不宣布置在同一電纜內,應采用單獨的連接電纜。     不同電壓、不同類型的信號線,或動力線與信號線,應盡量避免在同一接線端子排、同一插接件上連接;在無法避免時,應通過備用端子、備用引腳將其隔離,以防止連接線間的短路并減小線路間的相互干擾。   
用于系統模擬量輸入/輸出、脈沖輸入/輸出的連接線必須采用“雙絞”屏蔽線,在有條件的場合,較好使用“雙絞雙屏蔽”的電纜進行連接。   
采用隔離變壓器時,隔離變壓器到PLC電源之間的連線盡可能短,以減小線路中的干擾。PLC的電源連接線應有足夠的線徑,以減小線路的壓降;PLC的電源進線應進行“絞接”處理,防止高頻干擾。PLC擴展單元的電纜是容易受到干擾的部位,應保證它與動力線的距離在30~50mm。 系統的接地系統必須完整、規范、合理,連接線應有足夠的線徑,設備的各控制部分應采用獨立的接地方式,不能使用公共地線。PLC控制系統使用的屏蔽線,應通過標準“電纜夾”等器件,將屏蔽層進行良好的接地。
3、外部鏈接要求
 變頻電機、伺服電機的電樞連接線應采用屏蔽電纜進行連接,以減小其對其他設備的干擾。     控制系統的電柜與設備間的連線應有良好的防護措施,應用接地良好的金屬軟管、屏蔽電纜、金屬走線槽等進行外部防護,使之既有機械強度、損傷防護措施又有良好屏蔽作用。        電柜與設備間的連接電纜、走線管、走線槽等必須使用安裝螺釘、軟管接頭、管夾等部件進行良好的固定。     
系統電柜與設備間的連接應考慮到運輸、拆卸等的需要,對于設備中的獨立附件,應通過安裝插接件、分線盒等措施,保證這些獨立附件與主機間分離的需要。點擊進入康卓首頁