發布日期:2013-03-20 11:21 瀏覽次數:
控制柜設計時要注意以下問題:
1、散熱問題: 控制柜中裝有電氣元件和繼電器等,為了保證這些元件的正??煽窟\(yùn)行,必須對控制柜進行散熱處理,控制柜內通常采用風扇散熱,控制柜的風道要設計合理,所有進風口要設蓋防塵網,排風通暢,避免在柜中形成渦流,在固定的位置形成灰塵堆積,風扇安裝還要注意防震問題。
2、電磁干擾問題:
a、控制柜內變頻器在工作中由于整流和變頻,周圍產生了很多的干擾電磁波,這些高頻電磁波對附近的儀表、儀器有一定的干擾,而且會產生高次諧波,這種高次諧波會通過供電回路進入整個供電網絡,從而影響其他儀表。如果變頻器的功率很大占整個系統25%以上,需要考慮控制電源的抗干擾措施。
b、當系統中有高頻沖擊負載如電焊機、電鍍電源時,變頻器本身會因為干擾而出現保護,則考慮整個系統的電源質量問題。
3、防護問題需要注意以下幾點:
a、防水防結露:如果變頻器放在現場,需要注意控制柜上方不要有管道法蘭或其他漏點,在變須器附近不能有噴濺水流,現場拒體防護等級要在IP43以上。
b、防塵:所有進風口要設置防塵網阻隔絮狀雜物進入,防塵網應該設計為可拆卸式,以方便清理,維護。防塵網的網路根據現場的具體情況確定,防塵網四周與控制柜的結合處要處理嚴密。
c、防腐蝕性氣體:在化工行業這種惜況比較多見,此時可以將控制柜放在控制室中。