發布日期:2013-05-31 08:44 瀏覽次數:
配電箱殼體檢驗標準應根據設計要求的型號、規格選用合格產品,并有產品合格證。 槽鋼、鍍鋅扁鋼,不得有嚴重銹蝕和缺陷,且鍍鋅層不應脫落。鍍鋅材料有螺絲、墊圈、彈筑墊圈;非鍍鋅材料有地腳螺栓、鋼墊片。具體要求如下:
一、引用標準和依據:
JB/T6753.4-93J《電工設備的設備構體公差 焊接結構的一般公差》;
GB/T13452.2《色漆和清漆 漆膜厚度的測定》;
GB/T6739-2006《色漆和清漆、鉛筆法測定漆膜硬度》;
GB/T9286-1998《色漆和清漆、漆膜的劃格試驗》;
GB/T1771-2007《色漆和清漆、耐中性鹽霧性能的測定》;
GB/T1732-93《漆膜耐沖擊測定法》;
二、 檢驗工具:
游標卡尺、鋼卷尺、鋼直尺、鉛筆、涂層測厚儀等。
三、 配電箱殼體外形尺寸檢驗:
1、配電箱材料厚度和外形尺寸檢驗。
2、各種配電箱材料及厚度應符合要求。外形尺寸允許偏差應符合表1及表2尺寸
偏差范圍的規定。
3、面板、側板、門板等板類構件平面度的一般公差。為任意平方米小于5mm。
面板通常小于3mm。
四、配電箱外觀質量檢驗:
1、配電箱涂覆層應平整清潔、顏色均勻一致。主要表面(如面板、門)應無可見缺陷。如露底、遮蓋不良、脫落、雜色、桔皮、針孔、顆粒、麻點、堆積、銹跡等等。
2、保護接地螺釘和接地體表面不得有涂覆層。
3、明裝箱體表面涂覆層輕微缺陷不得超出4處;暗裝箱體表面涂覆層輕微缺陷不得超出6處;箱體內部輕微缺陷不得超出5處,堆積厚度不得超過8mm。
4、配電箱內件的涂(鍍)覆層應無起皮脫落、發霉、銹蝕、劃傷等缺陷。
五、 配電箱涂覆層質量檢驗:(有必要時檢驗)
1、涂覆層厚度:國內配電箱涂覆層厚度規定為70um以上。出口配電箱涂覆層厚度為65um以上。檢驗方法:用涂層磁性測厚儀測5點以上,取其平均值。
2、 涂覆層硬度:不小于2H。檢驗方法:用鉛筆劃痕法進行測定。
3、涂覆層附著力:大于1級。檢驗方法:按GB/T9286-1998規定進行。即百格測試:破壞小格≤15%為合格,破壞小格>15%為不合格。
4、 涂層耐腐蝕性:國內配電箱鹽霧試驗應大于48小時;出口配電箱鹽霧試驗應大于250小時。
5 涂覆層耐沖擊性:為1級,按GB/T1732-93規定進行。
六、壓鉚件檢驗:
壓鉚螺釘、拉鉚螺母等,壓上零部件后,螺紋不得變形(螺母或螺釘能自由進出,順暢無卡滯現象),壓鉚件與板面垂直,壓鉚后壓鉚區無豬嘴現象,拉包的高度、壁厚應均勻一致,頂部不應有毛刺。
七、 焊接質量檢驗:
1、配電箱焊接應牢固可靠。不得有虛焊、裂紋、未焊透、焊穿、豁口、咬邊等缺陷。焊接件尺寸、位置應符合要求。
2、焊點直徑小于φ8,焊點布置均勻, 焊點上壓痕深度不超過板材實際厚度30%,且焊接后不能留有明顯的焊疤。 返回康卓首頁>>