控制柜保養方法
發布日期:2013-11-13 14:23 瀏覽次數:
控制柜保養
目 的:確保控制柜對設備的運行、控制正常。
職 責:維修部運行技工負責實施維護。
適用范圍:各類型控制柜。
保養周期:每月初一次
保養內容:
1、全面認真檢修保養控制柜各部件,元件及線路。
2、關掉控制柜電源,檢查柜內的各類開關、接觸器,有損壞的要及 時更換,觸點凹凸不平的必須更換。
3、緊固各類器件的緊固螺栓,緊固所有接線螺栓,彈簧墊片不行的應進行更換。
4、每班檢查各類指示部件如電壓表,電流表,指示燈等工作是否正常。
5、對有弱電(即電子元件)控制板的,應檢查電路組件是否清潔,元件有否脫焊。
6、檢查柜內所有的電容器,有否鼓漲或流液現象,如有要及時更換。
7、檢查所有指示標志及線頭標志是否清晰,柜表面油漆有無脫落,有問題要及時修補。
8、每月對柜內外進行一次全面清潔,用毛刷子或吹風機清除灰塵,特別是殘留電線及金屬絲線,以防造成電路短路。
9、接通控制電源,注意有無異常響聲及異味,檢查各指示部件的工作狀態應正常,對有弱電控制板的要用萬用表檢查板上輸入電壓是否正常,操作上應小心。
10、控制柜內應備有控制原理圖。
11、每半年必須用500VMΩ表測試線路的絕緣電阻(R≥10MΩ)。
12、每半年必須用對地電阻測試儀測試控制柜的對地電阻(R≤10Ω)。
13、每月要求緊固螺絲,接線、清理灰塵。
14、電動機主線路,二次控制回路絕緣電阻、接地裝置檢查半年檢查一次.
保養注意事項
1、接通控制電源,注意有無異常響聲及異味,檢查各指示部件的工作狀態應正常,對有弱電控制板的要用萬用表檢查板上輸入電壓是否正常,操作上應小心。
2、工作過程注意做好防靜電措施。