南京藍深集團水泵綜合保護器,KZ-4潛水泵綜合監測控制器生產廠家
發布日期:2016-08-01 09:47 瀏覽次數:
南京藍深KZ-4水泵綜合保護器生產廠家
KZ-4水泵綜合保護器是由南京康卓環境科技有限公司生產,已獲得國家發明專利,專利號為:ZL201220343140.5
KZ-4型潛水泵綜合監測控制器適用于藍深集團及國內所有廠家生產的系列潛水式排污泵、軸流泵、混流泵,本保護裝置主要用于對潛水泵性能檢測即繞組過熱、油室漏水、線盒浸水、軸承過熱、電機浸水、電機過載等實時監測和報警顯示;另外還具有對電機腔內自動除濕的功能??底靠萍忌a(chǎn)的水泵綜合保護器全部采用模塊化設計制造,性能更加穩定可靠,它是潛水泵能正常安全工作的有力保障。
南京藍深潛水泵KZ-4綜合保護器功能:主要包括漏水保護、過熱保護、除濕功能等,詳細如下:
1、潛水泵電機繞組過熱報警控制:當潛水泵電機出現故障時︵過載,斷相,缺相︶繞組溫度驟增,當溫度超過135℃時,泵11#12#或21#22#信號線電阻大于3K,本保護裝置故障輸出4常閉節點斷開,19、20常開節點閉合,面板上繞組過熱指示燈從接近保護值前開始閃爍預警,以提醒人們電機過熱故障,直至排除故障為止。預警時故障輸出不動作。
2、潛水泵浸水報警控制:當潛水泵油室出現漏水故障時,危及電泵正常運行。泵信號線31#32#電阻小于30K,本保護裝置3、4故障輸出常閉節點斷開切斷控制回路,強迫泵停機。面板上油室浸水指示燈在微浸水時就閃光預報警,以提醒人們排除故障為止,但此時故障常開常閉接點不動作直至保護值。19、20常開接點通常作故障輸出用,如報警至PLC等。
3、潛水泵腔內浸水報警控制:當潛水泵電機腔內出現漏水故障時,危及電機安全,檢測泵51#信號線電阻小于50K時,本裝置故障輸出3、4常閉節點斷開,常開接點19、20閉合,面板上電機腔漏水指示燈從接近報警值前開始閃光預警,直至排除故障為止。預警時故障輸出不動作。這是南京康卓NS-4綜合保護器的腔內浸水報警控制的原理。
4、潛水泵電機絕緣,防潮報警控制:潛水泵電機在實際運行中,有可能在停車時,漸漸吸潮,吸濕現象將反映在電機絕緣電阻的緩慢下降,進而造成電機的損壞。為保護潛水電泵電機的絕緣性,提高使用耐用性,本保護裝置通過檢測電泵71#信號線,當溫度達到100%,即露點時;通過17、18端子檢測到停機信號,延時一段時間,本裝置13、14除濕加熱常開節點接通,去驅動除濕加熱裝置。直至溫度達到70%自動停止加熱,若電機一起動,本控制系統立即停止工作。當加熱時面板上除濕指示燈不斷閃爍。
5、潛水泵軸承過熱報警控制:當該潛水泵軸承出現故障時,溫度驟增,當溫度超過105℃時,經本保護裝置檢測泵51#信號線當電阻大于1.5K時,本裝置故障輸出3、4常閉節點斷開, 19、20常開節點閉合,面板軸承過熱指示燈從接近保護值前閃光報警,直至排除故障。預警時故障輸出不動作。
6、接線盒腔內浸水報警控制:當潛水泵電機接線盒腔內出現漏水故障時,危及電機安全,泵41#漏水信號線小于50K時,本裝置故障輸出3、4常閉節點斷開。作切斷電源用。常開接點19、20閉合,面板上接線盒漏水指示燈從接近報警值前開始閃光指示,直至排除故障。預警時故障輸出不動作。
7、潛水泵過載報警控制:當該泵電機因過流︵過載,缺相、斷相︶故障時,熱繼動作,本裝置故障輸出3、4常閉節點斷開,19、20常開節點閉合,面板上泵過載指示燈從接近保護值前閃爍指示,直至排除故障。 預警時故障輸出不動作。